当时我专门在厂里测试了一台机器,第三方通讯设备未上电,接地良好
A.拔掉siemens标准接头,用24v搭配电板,然后查看通讯口,正常
B.插上siemens标准接头,但是屏蔽电缆没有连接,用24v搭配电板,然后查看通讯口,正常
C.插上siemens标准接头,屏蔽电缆连接,用24v搭配电板,然后查看通讯口,串口烧毁(R1/R2 2个电阻)
H.L ,你说的问题,我上面的帖子B项里已经测试了,不接屏蔽没问题,如果是屏蔽层产生的干扰,不知道哪位兄弟知道需要多大的干扰电压才能烧毁串口 ?