一台S5-135U的PLC,主机配置为:

6ES5923-3UC11 + 6ES5928-3UB12 + 6ES5922-3UA11

现在6ES5928-3UB12 (CPU928B) 损坏了,手头有一块6ES5928-3UB21,想用它替换原来的cpu928b,程序已经备份到PG720P中啦,现在更换之前有点疑问:

1. 对于6ES5923-3UC11,看外观,没有存储卡的插槽,不知道其内部要不要 下载用户程序,还是仅仅设置一下跳线就可以啦!反正它上面是有PG的接口的;

2. 对于6ES5928-3UB21,我问过西门子工程师,它不需要插EPROM就可以运行的,并且内部能够保持用户程序,只要PLC不掉电就可以啦。不像6ES5928-3UB12必须插上EPROM才能启动,问题是6ES5928-3UB12中的程序能否在6ES5928-3UB21上运行呀,它们应该都属于CPU928B系列的,但我不确定?

3. 6ES5928-3UB21西门子说是替代6ES5928-3UB12的,存储卡类型不同,仅此不同吗??

请教高高手!
我的QQ:460387033,可以交流