跟我以前遇到一样的问题,所不同的是我用的300接200的子站,
在200子站上24V接地(阀体),烧坏200串口(具体接地多长时间才会烧坏串口 不一定),
但是整个MPI网络的通讯全部断掉,以太网也访问不到300站点。
时间稍微一长,主站的CP343-1也挂掉了。
为了测试这个原因,那段时间调试一共挂掉了4个200,3个343-1。唉,汗!
当时咨询西门子,得到的答复也是很模糊,因为只要接地,200本站点的端口,和主站的343-1会烧掉,难道300的MPI口“武功高”,而且相邻的200端口都没有问题,倒是跨过300CPU,把343-1烧掉,这真是难以理解。
后期采用了24V电源进行隔离后,才解决问题。
关键是便宜啊,当时伊默推荐加通讯隔离,想了想还是加电源便宜啊,一个才不到50块,改线也不麻烦,呵呵。
关键最郁闷的是原因,我没有找到,这才是最难受的。