最近几次调试,发现有多次F022故障报警,以至不能正常开车。现整理如下:
1。几台3KW以上的440变频器,用SLVC控制方式,经P1910=1,P1910=3,P1960=1优化后,运转到50HZ以上,会不定期的出现F022故障,将其控制方式改成V/F后正常!尽管控制不太理想,但不会故障停车!
2。现场电机接线错误,将接电机的一根相线接到电机外壳上,居然也报F022故障,通过将外出线断开,故障消除。查出是接线不对!将接线改正后,正常工作。变频器没有烧坏!
3。有一台变频器能正常的工作,但用BOP面板看参数时,会出现F022故障,不动变频器时,无故障,一动就会出现!最后查出是I/O板内部有接触不好。送保修解决问题!
4。通讯控制烧口,由于接地没注意,刚开始时,通讯正常,一小时候,出现FO22故障,反复关机,启动,通讯越来越糟。最终通讯通不上了,F022故障也不出现了!再查,发现通讯口烧了!经重新布线,换I/O板,一切正常。
F022故障,是和I/O口有关,包括对电信号的检测、通讯口等。因此有时大电流的冲击,接地不好或接错线,造成地电流过大。不能只查I/O板的接触好否。应将思路放开。