“就是说是一个接地点,但在用电环境应该是绝对分开的。”
很对。TN-S这是常说的“三相五线制”。单相的零线不能接到PE上。
但是,我们做设备的没有办法控制现场。因此控制系统要可靠工作,就需要在控制系统(PLC、通讯装置、IO模块...)做到等电势,用独立的“PE”。当这个“PE”因某种原因和供电的PE断开(而不等于0电位)了,由于是独立的、等电势的,因此不会发生你说的“干扰”,因为没有电流会流过这个“PE”。