回复:关于配电中的TN-S系统接地的问题,和由此引发的DP总线干扰问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-04-16 13:50:48

0楼

“就是说是一个接地点,但在用电环境应该是绝对分开的。”
很对。TN-S这是常说的“三相五线制”。单相的零线不能接到PE上。
但是,我们做设备的没有办法控制现场。因此控制系统要可靠工作,就需要在控制系统(PLC、通讯装置、IO模块...)做到等电势,用独立的“PE”。当这个“PE”因某种原因和供电的PE断开(而不等于0电位)了,由于是独立的、等电势的,因此不会发生你说的“干扰”,因为没有电流会流过这个“PE”。