回复:一台840D系统的卧式加工中心,把机床各部件安装完全后,机床能自动交换工作台,可是在调试的时候,手动交换工作台时,频繁出现NCU报警,PS和

single

  • 帖子

    865
  • 精华

    7
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2006-07-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-04-17 08:35:40

0楼

问题解决,是连接IM361的电缆线屏蔽层未连接好,重新处理后,问题解决,该模块是3个IM361模块,每个模块间距离有几米远,如果用ET200模块也许抗干扰能力强点。
相信自己吧