小弟在调试行车时,用6SE70变频器,主钩75T,电机90KW,变频器采用132KW!起吊75T没有问题!但是在过载125%的情况下,空中起吊就不行了!但是在钢丝绳没有拉紧的情况下可以起吊(125%过载的情况下),只要钢丝绳受力就不能再次起升了P。现在是力拒限制(P482)已经是200%了,低频时的转速和电流都是200%(P278,279)。有人说调节励磁电流可以,但是这个具体怎么调整还真的不知道,不知道高手们有什么经验及公式类的。