回复:关于S7-400系列产品柜的接地问题?

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-04-17 20:45:45

0楼

地有保护地(PE),系统地,工作地,仪表地,电气地,屏蔽地等等。
其实这里有好多是重复性,因不同行业与角度不同所给与的称号不同而已。
保护地:不言而喻,起到保护作用,一般来讲是将静电,漏电等因素引起的柜体带电导入大地,起到保护人员安全的作用;国标要求接地电阻10欧姆以下;

系统地:一般针对系统厂家,尤指控制系统厂家而言,即将所有系统所包括的设备的接地统一起来,保证接地的一致性;
本人曾遇到过同一机柜内不同的两个分布式机架处于两个不同的CPU内,由于接地不一致,导致只有1个机架上的信号能被CPU读取,而另外一组无法接受和传送信号;

工作地:即控制系统中我们常常认为的DC24V—,也就是M;国标要求接地电阻小于4欧姆;

电气地:电气部分的接地;国标要求接地电阻小于4欧姆;因此现在的控制系统往往都将电气地和工作地接到一起;

仪表地:也是我们有时称作的屏蔽地;往往都单独一路接地;因其作用主要是起到抗干扰,因此对其的要求也较为严格,接地电阻需要小于4欧姆;当然也可以和工作地,电气地接到一起;

还有一种比较特殊的就是化工行业的安全栅接地;由于化工行业往往都处于防爆场合,因此电气信号往往要经过安全隔离装置才能连接到现场,因此这些设备的接地往往要求更加严格,接地电阻要求1欧姆以下;

根据不同的接地电阻,提供不同的接地排;

对于柜体厂家来说,最好的办法就是应该分出不同的接地排:例如工作地,保护地,仪表地,安全栅地都要分别提供;这样不论现场提供什么样的接地标准,都可以很好的解决;即:如果现场送过来不同的地,那分别接到不同的接地排上就可以;如果现场送来较少的地,可将相同要求的接地联起来就可以了。


以上是我的一些经验之谈,不是很规范,请指正!
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54621条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。