CLS300总线型电容物位开关案例分析

972

1

2008-04-17 21:20:37

案例分析:
将PA总线型CLS300固态继电器触点与220V和继电器线圈串联,发现未到报警液位时,固态继电器并没有吸合,但是此时继电器线圈上已经有175V的电压,继电器触点吸合,上位机呈报警状态

发现原因如下:
(1)PA总线型CLS300固态继电器回路电压为直流24V,不能接入220V,否则可能对固态继电器构成损坏;
(2)参数23改为OUT_d,默认选项为dIAG