回复:PLC如何利用MM440闲置的模拟量和数字量输出(Profibus通讯)

Tracy.TripleX

  • 帖子

    134
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2003-06-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-04-18 09:06:53

0楼

每天都这末早上网吗?

想法挺好啊,请查阅P2041-P2051和P0771

P0771[2] CI DAC 的功能 最小值0.0
CStat CUT 数据类型U32 单位- 缺省值21.0
参数组 端子 使能有效确认 快速调试否 最大值4000.0
定义0 - 20mA 模拟输出的功能
下标
P0771[0] 模拟输出1 DAC 1
P0771[1] 模拟输出2 DAC 2
设定值
21 CO 实际频率 按P2000 标定
24 CO 实际输出频率 按P2000 标定
25 CO 实际输出电压 按P2001 标定
26 CO 实际直流回路电压 按P2001 标定
27 CO 实际输出电流 按P2002 标定

我觉得只能是这5个中的1个,因为没有可订制的参数