问题号510435846(2)阀门定位器选型时,如何确定2线制还是3、4线制?

已锁定

独钓翁

  • 帖子

    199
  • 精华

    17
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2006-01-23

普通 普通 如何晋级?

问题号510435846(2)阀门定位器选型时,如何确定2线制还是3、4线制?

2131

5

2008-04-18 15:06:00

主要取决于总回路电阻,如果在400欧姆以下,阀门定位器选2线制就行了,如果大于400欧姆选3、4线制。这样可以保证阀门定位器可靠工作。另外,在分程控制回路中需要用一路4-20ma的信号去控制二个阀门定位器动作时选3、4线制,不能选2线制. 另外如果输入的信号是0-20ma的,只能选3、4线制.