2008-04-19 07:16:36

现场有一台PLC隔几天通讯总会中断一下,然后自动又好了,有时几天来一次,这几天一下来过四五次,PLC模块灯都正常,搞了这么久还没有遇到过这种情况。没有办法,把底板、PS、CP、CPU全部换新的,涛声依旧!马上请来西门子专家,一会诊,是电脑中毒了!项目也被感染了,连S7项目里里的符号表都被毒删掉了!结果换台新电脑,重装新系统,重建新项目,一切恢复正常!!可恶的毒啊......