关于F26,我发现除了与参数P77有关以外,还有其他的因素(对我的应用而言)。我是使用在发电状态,电机作为一个制动装置,同轴有有个原动机工作,转速在弱磁范围(电机恒功率控制),当速度产生波动时,就容易出现F26故障,另外还发现,系统正工作于此状态时,电网突然抖动,也产生F26,这是我目前的分析,用户不太认可,但是,我测量了电枢电压,也就是380V左右,并不高。当然,这里是否还有别的因素?我想听听各位高手的意见。谢谢了。
因为,我现在遇到了不同地区、不同容量的装置偶报同一个故障F26的现象。不会是巧合吧?以前并不出现此问题呀?
我有点云山雾罩了。