回复:关于F022故障的部分原因和处理方法

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36971
  • 精华

    455
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2003-12-02 19:05:07

0楼

我想接着搂主的题目,继续说F0022。
今天,我有一个30KW的装置(软件版本2.05)说是不“发电”,我到现场看看,现象确实如此,于是,查看参数P1240,原来该参数设置在了使能状态,当然不发电了。改成禁止,问题就解决了。随手我又将该装置设置了P1200=2(捕捉再启动使能)P1202=10(捕捉电流)。从此以后,只要一启动,系统就报错F0022。开始,我并不以为是设置了“捕捉再启动”原因,以为又是软件版本的问题,有点见傻,因为,这个系统如果采用V/F控制,是万万不能的。它必须要有恒转速/恒转矩的控制功能。后来发现,快速调试均能通过,P1910=1/3、P1960=1也没问题,就是在以后设置了P1200=2,F0022即刻出现了。奥,原来如此。禁止了“捕捉再启动”系统就没事了。
我的问题又来了:为什么我不能设置捕捉再启动呢?设置这个功能还要注意什么相关参数呢?希望高手给于提示,谢谢。
我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6823条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。