回复:一个典型的PLC接地故障,相信对大家很有帮助

Phoebus Apollo

  • 帖子

    69
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2008-04-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-04-20 03:01:55

0楼

开卷机?你是冷轧的吗?我维护平整机的.
以后多交流啊.
我认为设计院在设计冷轧和平整机时有一个习惯,就是电源分得不清楚.
我也曾遇到这个问题,当时现场的一个接近开关电源对地了,断路器(不带漏保)就跳了,产生急停,但这个断路器给现场半数检测元件供电,害得我一通查.
评论