问题号510435846(4)分程控制?

已锁定

独钓翁

  • 帖子

    199
  • 精华

    17
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2006-01-23

普通 普通 如何晋级?

问题号510435846(4)分程控制?

2111

1

2008-04-21 15:19:47

(4)分程控制
在某些工况中需要用一路输出去控制二个调节阀动作。比如:正常运行时,4~12mA输出去控制调节阀A动作就可满足工况需要(输出到达12mA时调节阀A已经达到最大开度)。但如果此时工况需要阀门有更大的开度,这一任务只能由另一只调节阀B来完成(即12~20mA输出分配给调节阀B动作用)。这种控制方式在自动化控制中称为分程控制。分程控制可以有多种组合:(1)A、B都为气开阀,一大,一小(2)A、B都为气关阀,一大一小(3)A、B可以是一气开,一气关。4~20ma的信号也可以自由分配:4~12、12~20, 4~8.5、8.5~20, 4~14、10~20等等。另外:对于4~20mA信号也有多种方式(1)一个回路中串联二个定位器(这时需要二个3、4线制的定位器)。(2)用一个电流分配器得到二路电流输出,分别给二个定位器(这时可以用二个2线制的定位器)。(3)用PLC组态采用二个A/O 4~20mA输出通道分别给二个定位器(这时定位器不需要选择分程控制的设置).
阀门定位器参数设置;8SPIA(启始点),9SPRE(终点).
问题号510435846(4)分程控制? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3136条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。