回复:DSIII差压(DCS上的显示值怎么和仪表上的对不上)

无名1

  • 帖子

    214
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2006-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-04-22 13:10:30

0楼

估计原因: P DSIII输出在4mA,但是在DCS的AI通道上测量为4.0X mA,然后再一开方,数据就大了,出现该显示.不用万用表测量,直接在DCS中查看该通道测量的mA数就知道了.我以前也遇到过类似的状况.建议做小流量切除,在开根号之前做.也可以不要在DCS上做,直接在P DSIII上做流量输出.在M11中选择sroff,DCS上不做开方,直接对应0~100T/H