Network 1
LD SM0.1
MOVB 0, VB600
Network 2
LD SM0.0
= V46.7
Network 3
LD I0.0
EU
+R 0.01, VD500
Network 4
LD I0.0
TON T37, +10
Network 5
LD T37
TON T36, +20
Network 6
LD T36
EU
MOVW +0, T36
INCB VB600
Network 7
LDB<> VB600, VB700
EU
AB<= VB600, 9
+R 0.01, VD500
Network 8
LDB<> VB600, VB700
EU
AB<= VB600, 19
AB> VB600, 9
+R 0.1, VD500
Network 9
LDB<> VB600, VB700
EU
AB> VB600, 19
+R 1.0, VD500
AB> VB600, 250
MOVB 20, VB600
Network 10
LD I0.0
ED
MOVB 0, VB600
Network 11
LD SM0.0
MOVB VB600, VB700