呵呵。我常用18.5kW以下多机(8-11台)联动(恒力矩段)电机都选用普通异步电机。早先用MMV驱动,近年用MM4,运行频段30-50Hz。多年实践结果:除老兵说的电机发热问题要注意外,其他没有发现。
另外,有一条线(23台)出现过变频器显示电机过热报警,实际检查电机并不热。(这是变频器计算得出的电机发热量)。
不过普通异步电机的质量值得关注。质量不好的电机(不管是普通异步电机还是变频电机)就会出问题的。正规厂家的叠片材料、漆包线选用、鼠笼转子材料、压铸和浸漆可以保证,其他厂家会“偷工减料”。另外,也不要使用修复过的电机,尤其是“小作坊”修的。