昨日去现场调试一台g150/410kw变频器,控制风机的。一般步骤如下
1.输入电机参数
2.做了静态识别
3.设了参数(加减速时间,速度等)
本风机控制上有个开关作本地/远程控制,本地控制是启动开关+电位器调速;远程是启动信号+速度信号(0-10v)
开始运行后,先本地启动,并且更改速度,运行一段时间没有问题,然后切断启动信号停止,当再次启动时,风机刚运行时,出现顿挫(好像突然制动,从风机轴看有停止,且频率还没有起来,约1hz不到),我就马上关掉启动信号了,换成远程也是一样,如果没有切断启动信号,其就会继续运行、顿挫的反复,且顿挫时电流很大,故一般有出现顿挫时我就切断了启动信号。
切断主电源后,再次上电,重新启动,没有问题。如果我切断启动信号后,就又有顿挫了。(我的实验过程中,重新上主电源,第一次100%可以,但如果运行后停止再启动,90%会出现顿挫)
先是怀疑启动的信号和端子有问题,也仔细检查了,后来太迟了,只有等明天继续,为了不影响使用,就告诉操作工不要停风机,如果一定要停下次启动前就得先断变频器的主电源。
今天再去现场找原因,也先切断启动信号,然后再启动,再也没有出现顿挫,不死心,继续试验,却怎么都可以了,难道运行了一个晚上就好了,郁闷死了。
问了西门子的工程师,也没有实际的回答。另变频器和电机都是今年出厂的。
大侠们有没有碰到这个现象,如何解释呢?