回复:请问SITRANS DSIII的接线问题?

最爱北极星

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    608
  • 精华

    19
  • 被关注

    20

论坛等级:侠士

注册时间:2006-10-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-04-24 22:59:57

0楼

管道接P+和P-均可以,区别如下:
(1)管道接P+,参数5设置为-1000Pa,参数6设置为0Pa,此时仪表示数为负数
(2)管道接P-,参数5设置为0Pa,参数6设置为1000Pa,此时仪表示数为正数

楼主的仪表为2线制HART仪表,信号和供电共用两根电缆,所以电流回路肯定要串入24V,否则无法正常工作;上电后,你可以用万用表测量一下,仪表正负端子上的电压
来自西门子技术支持与服务