quote:以下是引用Tracy.XU在2008-04-18 08:49:34的发言:
大家都知道,数字量信号信号屏蔽是用双端接地的,就是说允许电流流过,由于总线传输是采用差动电压,两线上的感应电压/流失抵消的,我觉得不是这个问题,但变频器报通讯故障,相关的卡、电缆、变频器都更换过,真不明白为什莫还有通讯故障

你要是允许屏蔽层上有交变、脉动等等电流流过,绝对干扰,通讯肯定出故障。你可以直接用示波器看通讯线路情况呀。反之,PLC、通讯网络、变频器端子都是一个电位(或者只有一点接PE),尽管和大地的电势不同(甚至设备外壳有“麻电”感)。通讯不受影响。
485网络是差分信号,可是接受端的灵敏度是0.2V。