回复:请教关于400-H 系统 CPU 问题

薛定谔的猫

  • 帖子

    890
  • 精华

    5
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2005-03-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-04-26 18:20:39

0楼

查了一下文档,光纤接口故障初始情况:S7-400H处于冗余模式。CPU的模式选择器开关均设置成RUN..
1. 断开其中一根光缆。
结果:两个CPU上的LED REDF和IFM1F或IFM2F (取决于断开哪根光缆)现在都
点亮。备用站CPU进入STOP模式。主站CPU继续工作在单机模式。
2. 重新连接光缆。
3. 例如,使用STEP 7“操作状态”重启动现正处于STOP模式的原备用站CPU
(CPU1)。
结果:
-- CPU1执行自动链接和更新。
- S7-400H重新开始工作在冗余模式。
所以说楼主的情况是正常的。加诊断程序在操作员显示器上提醒人员处理吧。但每条光纤都有单独的发送和接收功能