发布于 2003-12-04 08:08:32
0楼
太遗憾了,我从模拟电路改为数字电路,一上手用的就是西门子的6RA24,至于590还是听你在本网站介绍的,里面的设置我帮不上忙。还有高手呢,你可以问问“长风万里”兄呀,他可是个高手。
我分析,你的系统里,电流匹配的设置是不是搞错了,比如,检测的电流(装置)和实际的电流比的关系问题?再有,电流表没有指示,装置里面有指示,要查一下硬件电路的接线,这可是不应该的事情。
建议,将电流表直接串在电枢回路里,看一下实际电流与装置的显示电流是否一致,如果不一致,只有检查装置设置了,有没有影响电流限幅系数的参数存在?再有测量一下电枢电阻,是不是太大了,电机有没有异常?
祝你好运,感谢你在困难的时候想到我的帮助,看来我们真是朋友了。嘻嘻嘻。
我是你的朋友