比如:L W#16#2100
SD T1
就是做一个100秒的定时延时。
时基和具体的定时值都是在程序里赋予,启动定时器时,定时器将采样累加器1里的类容作为设定值。
因此,从理论上来说,最小的定时值为10MS,如果需要实现比该值更小的定时功能,可能要使用到西门子的特殊模块和功能,如SOE等。