我们这的设备是原装德国的设备,PLC电源设计也是这样的(我相这与天下文章一大抄一样吧,天下设计也是一大抄吧!),一个40A的24V电源,用断路器分别给各各模板和现场24V设备供电(主要是接近开关,也有码盘,位置传感器),哪一路有死接地就跳哪一路,这是没有问题的,关健是不是死接地,这种情况我也遇到过.这给谁也是没有怎么好办法,一根一根线查吧!我的经验是平时维护时,这些电源不要轻意改动,为了方便乱向外接电源,保证与图纸能对上,要向外接电源可以再加断路器.平时哪些地方容易出事心中有数,各块I/O模板现场所带设备都是哪些能在现场对上,这样在出事之后可以现有重点,有方向,再就是多总结.