我个人估计TDC的DI模块恐怕也不能达到,
但是有很多的东西还是能达到的。
NI的很多模块是可以达到,
你以为航天的1/1000 ms精度是怎么来的?PLC来的吗?
使用ABB的AC800PEC也可以达到。
但是必须用VHDL 语言环境编程,且必须使用 Combo系列高速DI。
不过,根据实际情况看,指标常常是可以到1us,但是实际好像不是。
另外,jun品的问题可以直接咨询 专业的机构。
部分通用性,不涉密的 技术 我们可以交流交流。