1,可以在回路中加电源,测电流,算出PT100电阻值,再算出温度。只用一个通道就行,但必须保证电压的稳定。电压的选择要保证PT100阻值最小时电流不超过20mA。
2,在回路中串电源,串电阻,测PT100两端的电压和回路中的电流,算出PT100电阻值,再算出温度。不用保证电压的稳定,但要用两个输入通道。电压和电阻的选择要保证PT100阻值最小时,电流不超过20mA。比如用24V左右的电源,电阻要用大于1.2K。