Idmax在电机铭牌中看不出,但出厂报告中有,电机样本中也有。
此处的平波电抗器个人理解有两个作用:一、平波,即减少电流脉动。因通常情况下十二脉动所带负载的电抗值较小,增加平波电抗器的作用就是要让电流更平滑。二、起平衡电抗器的作用。因十二脉动虽两个整流桥的输出电压有效值是一样的,但瞬时值并不相同,为避免在某一个瞬间只有一个硅导通使整流桥效率下降,增加平衡电抗器可保证两个整流桥在任何瞬间都能同时工作。
关于双值电抗器你可以把这个参数提供给电抗器产生厂,他们会明白你的意图的。