《麦城之旅》中曾遗留下一个问题,KDRJL、YMING、俱怀逸兴壮思飞等大侠都曾指出过:就是把额定频率为37-37.8HZ的电机按50HZ做优化会出什么问题。
为什么按50HZ做优化的原因在上个帖子中已有论述。当时调试完后在空载情况下机械特性还是比较满意,但是在实际的产生过程中并没有运行过50HZ以上。当时考虑最坏的情况也就是速降会比较大。因按交流电机的电势方程E1=4.44f1W1K1Φm来分析,在其负载一定的情况下,把其额定频率由37HZ左右升到50HZ也只是会减小其砺磁电流,增大转子电流。但是转子电流是可以限制的,所以从系统的角度来讲,只是会减小其功率,而不会对电机、逆变器产生有害因素,因而心中就默认了这种调试方式。实际生产过程中也是这样。
但前几天,客户打来电话,说是电机在转速升到51HZ以上时个别电机报F053故障。当时想也没想就告诉他们:编码器有问题!因为怎么分析也认为如果是参数问题的话,不会让机械产生如此大的dn/dt,肯定是编码器有问题了。结果客户换了编码器也不行,查了线也没有问题。没办法,亲赴现场。
现场观测确实是在51HZ以上速度就出现了明显的波动。但是用不带编码器的失量控制方式运转到75HZ却很正常,用示波器观察编码器反馈的脉冲信号无论幅值还是占空比都很正常,从而也排除了编码器的问题。
此时,怀疑问题还是出在额定频率的设定上。因以前调试时知道完全按电机铭牌做优化装置是不认的,且忠于频率修改转速也是不行的。因而这次把额定频率修改为38HZ保持额定转速不变做系统识别及优化。出人意料,这次很轻松的就把所有的优化及调试做完了,且励磁电流由原来的28%左右增加到了36%左右,速环的P也由原来的接近30降到了不到15,但机械特性反而更好了,并经生产的实践检验,完全可以发挥电机的能力。
感想:1、国产电机的制造水平取得了令人欣喜的进步,呵呵。
2、做调试,数据可以偏离参考数据,但不宜偏离太大。