quote:以下是引用IF THEN ELSE在2008-04-25 09:56:20的发言:
冗余与同步网上课堂有比较详细的文档,可以去看一看,这里我简单说一点:
1,你需要RE-CONNNECT授权
2,232冗余电缆还是最好要的,虽然在一个网络里,但两台服务器之间是通过这条电缆来实现冗余监控及触发切换功能的。
1.不需要RedConnect授权.
你需要Server版本的操作系统,WinCC 授权+ WinCC Server授权 + WinCC 冗余授权.
2.RS232 那根线是"心跳"传递没错,只是目前都是以太网,可以不要那根线的.