回复:611U可以接受数字量控制(通过profibus)吗?

lranbing

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    8832
  • 精华

    48
  • 被关注

    346

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-05-03 11:09:16

0楼

不过611U是有数字接口的,当然作为profibus-DP从站使用,其自身有4输入、4输出的数字信号。
通过profbus-dp3接口,611UE用于802D.
不停的学习,不停的进步!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMODRIVE

共有1501条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。