我这里有一台数控立车发生了608报警,检查从X轴电机编码器到驱动器611U的连线均好的,按照驱动故障说明利用SimoComU软件检查是里面的参数P1605和P1606均正确,打开操作见面中的维修参数是发现当我空走X轴的时候电机电机电流也比较的高当超过100%时报警出现了,看SimoComU检测的结果也一样当实际电流瞬时高于27.5A(电机的额定电流为27.5A型号为1FK7的),从而可以判断出为电流过载引起此608报警。当发生报警后我按复位键后报警消除,但我继续运行机床后又会出现,(产生报警后可以复位消除是否可以判断驱动模块没有损坏),已经摸了两天了现在还是搞不懂这个引起电流过载发生608报警的原因到底在哪里?请各位高手指点指点,不慎感谢!!!