回复:怪!怪!怪怪的现象

Am_Programer

  • 帖子

    641
  • 精华

    2
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-05-04 08:10:59

0楼

帮你分析下:
同样的旋转编码器分别接到2个plc,一个plc能实现高速计数功能,一个却不能.
---A PLC、编码器、程序正常 B PLC、编码器、程序有一个或多个有问题。

用刚才可以实现高速计膒lc分别接到2个旋转编码器上,旋编一个能实现高速计数功能,一个却不能.

--- 由于 A PLC、编码器、程序正常,可推导出 B编码器不正常
用刚才不能实现高速计数的plc分别接到2个旋编上,一个可以,一个却不可以.
--- 由此可知B PLC、程序 正常

最终结论:A PLC、编码器、程序正常 B PLC、程序正常 编码器不正常。


自己分析情况,得出的结论是:

plc对输入信号的检测能力不同,一个是正常的,一个稍弱.
---凭什么得出这样的结论?

旋转编码器的信号输出也有区别,一个正常,一个稍弱.
--- 或者是根本就无信号输出,或者使用有问题。

不知道推导是否合理?