回复:一个PPI网络中,一个s7200的一个通讯口只能连接4个设备吗? 是不是也就是说一个PPI网络中的PLC的总数不能超过5个? 为什么?

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-05-05 10:45:33

0楼

只有选中了PPI高级时,对于连接设备有限制。
1.如果一个PPI网络选中了PPI多主选项:
缺省情况下,S7-200 CPU的通信口设置为从站模式。因此在编程时,需要把通信口设置为通信主站模式。
在一个PPI网络中,与一个从站通信的主站的个数并没有限制,但是一个网络中主站的个数不能超过32个。主站既可以读写从站的数据,也可以读写主站的数据。也就是说,S7-200作为PPI主站时,仍然可以作为从站响应其他主站的数据请求。
2.如果一个PPI网络选中了PPI高级选项:
PPI高级允许网络建立一个一个设备与设备之间的逻辑连接。对于PPI高级,每个设备的连接数是有限制的(一个PLC的通讯口只能连接4个设备,如果采用EM277,则可以连接6个设备)而EM277模板仅仅支持PPI高级协议。