不可简单替代。
1.首先要弄清JNB跳转指令的作用,即RLO=O且BR=1时跳转。
BR位:状态字的第8位称为二进制结果位。它将字处理程序与位处理联系起来,在一段既有位操
作又有字操作的程序中,用于表示字逻辑是否正确。将BR位加入程序后,无论字操作结果如何,都不会造成二进制逻辑链中断。在梯形图的方块指令中,BR位与ENO位有对应关系,用于表明方块指令是否被正确执行:如果执行出现了错误,BR位为0,ENO位也为0;如果功能被正确执行,BR位为1,
ENO位也为1。在用户编写的FB/FC程序中,应该对BR位进行管理,功能块正确执行后,使BR位为1,否则使其为0。使用SAVE指令将RLO存入BR中,从而达到管理BR位目的。
2.弄清主控继电器指令MCRA与MCR区被激活与关闭的作用,即只表示受控临时“电源线”的形成与终止。