回复:Modbus通信死机

按部就班

  • 帖子

    73
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2007-03-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-05-05 15:25:41

0楼

不按照EMC标准来排除干扰的话,非搞死你不可.以后麻烦会更大,现在只是不能正常使用,以后甚至有可能损坏设备.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33290条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。