变量乱跳有2种可能:
1。程序中MEAS_MON中的“回差”参数设置的太小,导致模拟量的微小变化就会在上位机监视到;解决办法:增大“回差”;将模拟量的扫描周期增大;
2。现场实际情况的体现:这种情况就是现场仪表元件的问题了;也有可能是干扰问题;
有些阀门的 开关会不停的开关开关:这个问题也有如下原因:
1。阀门本身的问题:即开不到位,关不到位,而程序中又有相应的的控制,导致程序不停的判断开关反馈,从而控制开关命令去动作阀门;
2。程序本身有问题,这个具体问题就不好分析了,仔细读程序吧;