1:你的SF灯亮,看门狗动作,看来你的程序中接收数据应该是用的字符中断,这是对的,但你要在中断中复位看门狗,因为你的字符不一定在一个扫描周期内就可完成,
2:当你的程序已经没有SF灯亮的情况下,通过PLC的PORT发送数据到PC的超级终端
看你的发送的数据帧是否正确无误,静止线这些东西可以不编程;
3:在S7-200的产品目录的后边有介绍224的通讯口的接线方式供参考;
4:你连接的站肯定不止一个,注意发送各站数据时时间要错开,用移位触发发送
数据的条件来轮流通讯