回复:那位老师有过UPS电源在PLC控制中应用。给些设计经验

烟台工控人

  • 帖子

    1130
  • 精华

    0
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2005-01-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-05-07 08:11:41

0楼

quote:以下是引用李岩在2008-04-21 09:07:21的发言:
我们对电源系统非常重视,所以用了一个大型的15KVA的长延时UPS给所有的仪表、自控系统供电。我们的600高炉用了1个416、42个226/224XP、N多个采集器和智能表(数显表、手操器等)、8台工控机,都用这个UPS供电。另外,还有几个液压设备的电磁阀也是这个UPS供电(因为液压站带有蓄能器,即使停了电,还能提供一会儿压力)。我们的要求是UPS在全负荷时支持30分钟。我们选的品牌时爱默生高频型(比工频的便宜一些)。


对,UPS一般应用在大型DCS过程控制系统中
我爱工控,我爱西门子!