回复:一个PPI网络中,一个s7200的一个通讯口只能连接4个设备吗? 是不是也就是说一个PPI网络中的PLC的总数不能超过5个? 为什么?

button007

  • 帖子

    550
  • 精华

    9
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-05-08 09:25:56

0楼

不用PPI高级的话,一个主站可以和任意多的从站通讯,(任意多是说:西门子没对通讯数量进行限制,但实际上200端口最高的站址是126,你怎么也超不过这个数量),但是在一个网络里同时存在的主站的数量不能超过32个。

实际上一般都是用一个主站去取多个从站的数据的,超过32个主站的可能一般很小。

所以,基本上只要你不使用PPI高级,你就可以和很多的PLC进行网络读写