补充; 如果仍采用原先位置反馈杆方式采样,则反馈杠杆的支点和定位器反馈转轴的中心距离:
129mm行程=91mm, 240mm行程=170mm, 300mm行程=220mm
目的是确保定位器的采样电位器可工作在有效采样区内。并且保证在选择WAY类型之后,定位位置和行程标尺刻度相一致。
另外使用Siemens配套提供的反馈杆 6DR4004-8VK,6DR4004-8VL 比率开关置33°时;
5、10、15、20mm行程都是33°转角。比率开关置90°时;25、30、35、40、50、60、70、
90、110、130mm行程分别有60~90°不等的转角。用于角行程执行机构可满足30~100°不同转角的匹配。