昨天公司生产线上一个站点用的IM151带了1个PM,48个4DI输入模块,上电后所有输入模块SF灯全亮,给PM供电的断路器跳闸,开始怀疑是外部输入信号有短路,但排查未发现短路现象,断开全部外部电路后故障依旧,怀疑模块有问题,用排除法,一次只装上少量模块和底座来排除故障单元,但在只有四五个模块的时候输入模块直接烧毁,后拆开发现电路板上的一个电阻烧毁.后测量发现40多个输入模块全部毁坏,还是老外发现的,更换全部DI模块后故障消除.始终没搞明白到底是什么原因导致所有模块全部毁坏,而且在只投入4,5个的时候会直冒烟,而投入2个和全部投入的时候没有冒烟,只是亮SF灯,有高人遇到过类似问题么?