P2009=1,则表示,你发送的频率以(实际值/100),即为所需的频率,比如你要发送30.00HZ的命令,那么得给出10进制的3000就可以了!
P2009=0, 则表示,且你发送的频率命令值为X,那么变频器上会认为你给出的命令为 (X/16384)*P2000 ,假设P2000=50.00(默认就这个值),而同上面一样你想让变频器以30.00HZ运行,那么你需要给出的命令为X=(30.00/P2000)*16384=0.6*16384=9830.4=9830
明白了吗? 如果你不想标准化的话,你就用第一种方法还省事些。