发布于 2008-05-09 17:05:38
0楼
我哄你? 你看看你第一个贴怎么说的:
[color=red]
如果P2009 设置为0 数值是以十六进制数的形式发送即4000 hex 规格化为由P2000设定的频率
如果P2009 设置为1 数值是以绝对十进制数的形式发送即4000 十进制=0FA0hex 等于40.00Hz。)[/color]
自己刚说过的话就忘了啊!
以下是手册里的说明:
P2009[2] USS 规格化最小值:0
CStat: CT 数据类型:U16 单位:- 缺省值:0
参数组: 通讯使能有效:确认快速调试:否 最大值:1
用于使能 USS 规格化。
可能的设定值:
0 禁止
1 使能规格化
下标:
P2009[0]:COM 链路的串行接口
P2009[1]:BOP 链路的串行接口
说明:
一旦使能USS 规格化,频率的主设定值 ( PZD 的字2) 就不能介释为 100 % = 4000H,而应理解为“绝对的”数值 (例
如 4000H= 16384,意思是 163.84 Hz )。
你的变频器动不起来,根本就不是给定频率的事。 完全可能是通讯本身出了问题,或者其他的参数没有设置对!
1、P700=??? 这个随便你设, 是设置控制命令的,即启动、停止等等。
2、P1000=5 !这个一定要设成5,表示是经过485端口的USS给定频率! 你设了吗?
3、P719=0 ,这个是默认值,意思是命令和频率给定均由BICO设置。你改动过没?
... ...
接上变频器,程序运行,监控变频器的R2018-R2031,这些参数详细反应了USS通讯的实际状态。
I can do it