我现在做的工程是850初轧机12相 功率: 4200KW 电压:1050V 电流:4368A
励磁 电压:220V 电流:237A

励磁柜一台 调节柜一台(70箱两个) 功率柜两台
1)变压器绕组有星角相位差30度6300KVA

2)两个70装置配两个功率柜额定2200A,输出各有一个均衡电抗器

3)双机连接成主从方式.(一个速度环+两个电流环)

4)通过点到点连接,互锁晶闸管换向K220.给从的送力矩K134.

5)电流优化和速度优化是主系统做的.从的参数按照主系统照抄的

P110 P111 减半 P155 P156 P255 256一样(不知道合理不)

6)现在系统在运行 只不过动态的时候2次谐波比较大7%~10% 现在还没有合理的解决

7)从系统容易报F043 后改P272=1 A043出现 不敢屏蔽怕逆变失败. 这个故障怎样处理

8)P171=160 P172=-160 连续生产中20小时的时候有几次电流超过限伏值 达到装置满电流 当时根据工矿没有找到合理的解释 ,在心理总是有个结

请大家帮我分析下!!!