发布于 2008-05-10 22:58:09
0楼
1、关于P1253:在使能最大电压控制器后,实际DC电压和设定动作电压r1242的值比较,并对其差值(仅计算正值)进行PID调节。既然含有积分,就不能不对其“限幅”吧?这个值是快速调试后,电机参数计算得到的
因此,当差值过大时,此控制器最多输出P1253的频率值参与输出的最终控制。
2、关于P1257:这是给你的一个“工艺上的”选择。最小电压控制器动作后。已经是处于供电电压“跌落”了(消隐)。有些设备不允许在过于低的转速下工作。那么你可以修改这个值,例如:如果不能保持7Hz,干脆停机。你就把该参数设成7Hz(默认是2.5Hz)。