quote:以下是引用yming在2008-05-10 21:48:10的发言:
不能用502的。拿不是卸不下来了吗?还是仔细观察一下是什么问题,从根上解决的好。
我们设备上用很多C型440+编码器模板+PB板这种配置,也经常会出附加模板松动的现象,据我观察主要由以下三个原因。
1、MM440本身的安装方式稍有些缺陷,变频器上的卡子经不起附加模板的反复拆装(拆装次数多了以后卡子失去效果),卡子卡不紧。希望新推出的G120不会有这样的问题。
2、在同时安装编码器模板和PB板时,附加模板厚度太大,加上编码起电缆与总线电缆向下的拉力导致变频器上部卡子所受拉力增大,容易松动。(在只使用PB板的情况下就较少发生模板松动情况)
3、设备震动比较大。