回复:为什么调节阀编程时一般都设置成最小开度不小于5%?

西门子PLC学员

  • 帖子

    686
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2005-11-22

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2008-05-11 18:34:24

0楼

这是习惯问题,小于5%就是关闭状态了,这是让调节阀的关闭范围大一点.如一个调节阀的调节范围是4--20mA,5%就是4.8mA左右,让其关闭电流在4.8mA以下,因为模拟输出模块的最小电流是4mA.如果调节阀在5%还是不能很好的关闭,你也可以取更大一点,但会牺牲了调节范围.
学如逆水行舟,不进则退
评论