发布于 2002-07-10 08:15:07
0楼
ps和pf灯都属于PLC侧的指示灯,ps是停机,pf是PLC的watchdog.
从现象看是PLC停机导致面板闪烁及上电时的报警.
导致PLC停机的原因很多,如果该机床运行了很长的时间了,那多半是通讯电缆(如profibus电缆)或者有短路的地方或者电源故障或者有硬件损坏.
如果你有STEP7最好,可在线查看停机原因.(使用PLC菜单中的module information)
如果没有的话,就只能从外围着手,看一下PLC有哪些硬件,并检查一下状态.
人人为我,我为人人。
www.mysinumerik.com