回复:840D 求助

haha

版主

  • 帖子

    1943
  • 精华

    36
  • 被关注

    71

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2002-07-10 08:15:07

0楼

ps和pf灯都属于PLC侧的指示灯,ps是停机,pf是PLC的watchdog.
从现象看是PLC停机导致面板闪烁及上电时的报警.
导致PLC停机的原因很多,如果该机床运行了很长的时间了,那多半是通讯电缆(如profibus电缆)或者有短路的地方或者电源故障或者有硬件损坏.
如果你有STEP7最好,可在线查看停机原因.(使用PLC菜单中的module information)
如果没有的话,就只能从外围着手,看一下PLC有哪些硬件,并检查一下状态.

人人为我,我为人人。 www.mysinumerik.com